| Title | By | Posted On |
| Punto caliente en bushing de trafo de potencia |
LuchoFe |
12/3/2009 |
Estimados amigos.
Recientemente hemos detectado en un bushing del lado 34.5kV del trafo de potencia de Santiago de Cao en Perú, algo extraño, el punto de mayor temperatura se presenta en el cuerpo del bushing de porcelana no en los terminales de conexión donde usualmente se detectan los puntos calientes. La Temperatura máxima es 64.2°C en el bushing de la fase T en los otros dos la temperatura normal es 27°C. Pienso que es un problema en el interior del bushing, necesito sus comentarios tal vez tengan alguna experiencia similar.
De antemano agradezco sus comentarios.
Luis Ferré
Trujillo - Perú.
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Punto caliente en bushing de trafo de potencia |
manuel-thermoimagen |
12/4/2009 |
que tal Luis..
eso pasa cuando puedes tener fisuras en la porcelana, o fugas de aceite (si es que aplica).
te sugiero tomes unos binoculares y observes con mucho cuidado en los 360 grados del bushing.
seria de mucha ayuda si colocas la imagen termica del equipo del que mencionas.
suerte! |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Punto caliente en bushing de trafo de potencia |
LuchoFe |
12/4/2009 |
Estimado Manuel.
Adjunto imagen termográfica.
|
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Punto caliente en bushing de trafo de potencia |
manuel-thermoimagen |
12/6/2009 |
Luis,
para que tengas una mejor idea de que es lo que hay en el interior, te anexo una imagen, con esta imagen (partes mas o partes menos) podras tener una mejor idea de que es lo que puede estar ocasionando tu punto caliente.
saludos y suerte |
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Punto caliente en bushing de trafo de potencia |
javivi77 |
12/6/2009 |
| estoy realizando inspecciones en la parte de transmisiòn elèctrica para analizar el grado de deterioro existe. adjunto unas imàgenes, |
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Punto caliente en bushing de trafo de potencia |
LuchoFe |
12/6/2009 |
Estimado Manuel.
Muchas gracias por tu aporte, para la próxima semana se ha programado un corte por mantenimiento, alli se aprovechará para desmontar el bushing, revisarlo y de requerirse se cambiará, afortunadamente existe un bushing de reserva. Trataré de conseguir fotos para compartir con el foro.
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Punto caliente en bushing de trafo de potencia |
LuchoFe |
4/14/2010 |
LuchoFe wrote: o Manuel.
Muchas gracias por tu aporte, para la próxima semana se ha programado un corte por mantenimiento, alli se aprovechará para desmontar el bushing, revisarlo y de requerirse se cambiará, afortunadamente existe un bushing de reserva. Trataré de conseguir fotos para compartir con el foro.
Estimados amigos, referente a la consulta que hice en diciembre, se hizo la intervención en el bushing de 34.5kV. Se desacopló internamente encontrándose flojo el ajuste de la parte roscada que une la parte superior del borne con la inferior que se encuentra soldada al conductor del bobinado. Se aprecia en las fotos evidencias de quemaduras. |
|
| Quote Message and Reply |
| |