| problema de tierra .. |
Thermoimagen Roberto Cruz |
3/31/2004 |
Me encontre con esta imagen.
personal de una planta, reporto que en ese centro de carga habia visto algunos chispazos, cuando revise la tapa, este tornillo se encontraba caliente.
Investigaciones y revisiones mas detalladas del personal electrico de esta planta detecto que la instalacion fue realizara sin la colocacion de las tierras. |
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:problema de tierra .. |
jaraujo |
4/26/2004 |
Entiendo que la imagen correspode a un perno de aterrizaje que está conectado. Si tienes una corriente en ese punto:
Primero.- hay una falla de aislamiento en el equipo o en las barras (puede ser insignificante, pero debe investigarse)
Segundo.- Es recomendable tener solo un extremo a tierra, por equipo o por tablero, especialmente si existen campos magnéticos considerables (subestaciones, patios de maniobras, centros de fuerza, etc)
Saludos
Jorge Araujo |