que tal amigos..
bien, esta imagen la obtuve recientemente,
que opinan?.. habra problemas en el interior del transformador?.. en los tornillos?.. en ambos?..
saludos. |
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:conexiones secundarias |
Bob Rogers |
3/29/2004 |
| La conexión empernada aparece más caliente que las otras dos conexiones. Quisiera ver la vista de la conexión de otro ángulo para cancelar la posibilidad de la reflexión |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:conexiones secundarias |
Thermoimagen Roberto Cruz |
3/29/2004 |
Que tal ..
No tengo la vista del otro lado debido a que el ducto de proteccion me impidio tomarla.
lo que si puedo decir es que me asegure que no fuera reflexion.
saludos. |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:conexiones secundarias |
walterdaniel |
3/30/2004 |
la falla esta dada solo en la conexión entre barras. No puedo decir si es poco torque o alta resistencia de contacto solamente, si utilizaría otra paleta de colores para mejorar el contraste y magnificar mejor la falla.
Daniel |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:conexiones secundarias |
Rafa |
3/31/2004 |
| Pienso que a veces la ubicación de los componentes o equipos a inspeccionar nos restringe obtener una imagen con un mejor ángulo, sin embargo este problema parece ser efectivamente un problema de la barra laminada que aparece cuando la corriente es alta, manifiesto esto porque la diferencia no es tan alta al parecer, sería bueno conocer las tres corrientes para descartar desbalances en el circuito. |