| Inspeccion en Bus bars |
Thermoimagen Roberto Cruz |
3/22/2004 |
Es interesante que cuando tienes un busbar y lo tienes que inspeccionar casi por lo regular encontraras en las caras del las superficies a medir diferentes emisividades.
Es decir, una zona con brillo tendra diferente emisividad que una zona oxidada.
Como la emisividad es un factor importante en la obtencion de una lectura de temperatura correcta, nos enfrentamos entonces a una situacion que resulta casi imposible de medir con una superficie con diferentes emisividades.
Que hacer?.
bien, las diferentes emisividades afectan solo para obtener la correcta lectura del sujeto a medir (metodo cuantitativo), no asi para obtener una imagen clara.
Es decir, cuando tengamos diferentes emisividades tendremos que usar nuestros criterios CUALITATIVOS, para saber de donde viene el calor.
Saludos. |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Inspeccion en Bus bars |
RayS |
3/23/2004 |
Nosotros hemos encontrado que la temperatura interna del Busbar es 4 veces mayor que la temperatura que mide la cmara por fuera (esto es casi una regla).
Saludos,
Ray Sequera |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Inspeccion en Bus bars |
Thermoimagen |
5/9/2004 |
ray como estas?..
tendras alguna imagen que apoye estos comentarios de 4 veces la temperatura??.
saludos!! |