| Title | By | Posted On |
| conexion en zapata de tansformador |
Thermoimagen |
6/14/2004 |
me encontre en la inspeccion de este dia esta situacion, un tornillo flojo en un secundario de un transformador.
saludos. |
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:conexion en zapata de tansformador |
walterdaniel |
6/15/2004 |
Planteo el siguiente razonamiento, si la mayor temperatura se presenta en el tornillo es porque la mayor corriente circula a través del mismo, es decir el contacto entre barra y terminal presenta mayor resistencia y la corriente "elige" pasar por el tornillo y entrar por la otra "cara" del terminal porque le resulta "más cómodo". Qué te parece?
DanielR |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:conexion en zapata de tansformador |
Thermoimagen |
6/15/2004 |
me parece correcto el razonamiento,
en lugar de tornillo flojo, debe decir "conexion floja" ..
la accion correctiva sera trabajar para que las caras tengan mayor contacto y esto se dara apretando el tornillo.
saludos a Argentina mi estimado Walter..
|
| Quote Message and Reply |
| |